袖阀管之劈裂注浆加固主要用于软土地基的整体或局部加固

 袖阀管之劈裂注浆加固主要用于软土地基的整体或局部加固,大坝的防渗及深基坑在施工过程中出现地面沉降的加固,基坑渗水的堵漏。在袖阀管施工中我们根据一定的原则进行施工,比如现在的施工记录及施工后的现在清理。

水泥浆液若发生沉淀、离析现象,应进行二次搅拌。施工过程中做好袖阀管注浆施工的各种记录,及时了解注浆压力和流量变化情况并进行综合分析,判断注浆效果是否满足设计要求,注浆作业时,每500 mm记录一次注浆参数。在钻孔和注浆施工过程中,要做好各种机械设备和电路的检查工作,消除各种不安全因素的存在。在拆除管路及注浆操作时应戴防护眼镜,以免浆液溅入人眼,并做好劳动防护,作业人员需要佩带胶手套。搞好现场的文明施工,及时做好泥浆清理工作,不得直排入海,施工完毕及时清理现场。

袖阀管溶洞注浆加固施工方法  
溶洞处理施工可分为两步:充填压密、灌浆。
溶洞灌浆采用袖阀管注浆加固法,袖阀管采用φ48PVC花管,袖阀管下到溶洞底面,在溶洞段的管壁上钻φ6@300花眼作为出浆孔,外包橡皮箍作为单向阀。对于高度0~2m的溶洞,把送浆管直接连通袖阀管,对溶洞内的充填物进行压力注浆;对于高度2m以上的溶洞,在袖阀管内下入双塞芯管,对溶洞内的充填物分层进行压力注浆,分层厚度为0.5~1.0m。

灌浆工作需要连续进行,若因故中断,可按照下述原则进行处理: 2.8.1应及早恢复灌浆,否则应立即冲洗袖阀管,而后恢复灌浆。 2.8.2若无法冲洗或冲洗无效,则应进行扫孔,而后恢复灌浆。恢复灌浆时,应使用开灌比级的水泥浆进行灌注。如注入率与中断前的相近,即可改用中断前比级的水泥浆继续灌注;如注入率较中断前的减少较多,则浆液应逐级加浓继续灌注。 恢复灌浆后,如注入率较中断前的减少很多,且在短时间内停止吸浆,应采取补救措施。灌浆过程中,发现冒浆,应根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。


上一篇:袖阀管注浆为啥水灰比要依次减少?

下一篇:单向密封阀管作为袖阀管注浆法中的一个重要部件