袖阀管注浆施工完成后应进行充分试验检查注浆施工的效果


  袖阀管注浆施工完成后应进行充分试验检查注浆施工的效果

  灌浆材料采用强度等级为32.5R级的普通硅酸盐水泥。水泥进场时应对其品种、级别、包装、出厂日期机进行检查,并应对其强度、安全性及其他必要的性能指标进行复验,袋装水泥不超过200t为一批,每批抽样不少于一次。

  钻机队准孔位中间,确保钻孔垂直,成孔后需核验钻孔深长,孔深达到设计要求。

  (1)浆液水灰比为1.0~1.5,注浆时可用粉煤灰代替部分水泥,掺入量不超过水泥重的20,浆液流量不大于20L/min。

  (2)浆体应搅拌均匀,并在注浆过程中缓慢搅拌,搅拌时间应小于浆液的初凝时间。浆液泵送前须经过筛网过滤。

  (3)盛浆同和注浆管路在浆液静止状态下,不得暴露与阳光下,防止浆液凝固。

  (4)该罐体与邻罐之间的0小距离为30m,环墙外注浆施工时,以上注多次的方法进行灌注,使浆液扩散范围控制在罐基础的范围内,不影响或不改变相邻罐的地基应力和基础稳定。

  (5)根据观测结果随时调整注浆压力和注浆量,使罐底锥度控制在10~2,罐底板以不出现褶皱为宜。

  (6)罐基础砂垫层的作用主要是使压力分布均匀,调整和减少地基的不均匀沉降,当地板泄漏时,可作为漏油信号的通道,所以灌浆时一定注意避免砂垫层内灌进水泥浆。

  (7)注浆点上的覆盖土层应大于2m。

  罐底板封孔控制

  清空大于10cm,热板沥青砂回填密室;钢板材质、规格同原罐底钢板;手动电弧焊接,焊工遨游焊工证;罐底板封孔焊接缝处做真空试漏实验;保证防腐质量。

  充水实验

  袖阀管注浆施工完成后应进行充分试验,检查注浆施工的效果。控制充水速度、稳压时间、房水速度;进行沉降观测;放水后进行底板变形、罐体垂直度、椭圆度检测。


上一篇:袖阀管注浆法采用的单向密封阀管除特殊情况下采用钢管外

下一篇:袖阀管注浆出现冒浆该怎么处理?